天涯论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 86|回复: 5

防爆电气设备的内部接地和外边等电位连接的设置需求

[复制链接]

2984

主题

2万

回帖

9956万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99569177
发表于 2024-7-16 11:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、内部接地

应在防爆电气设备内部电路连接件旁设置接地连接件。不需求接地的防爆电气设备(如采用双重绝缘或加强绝缘的防爆电气设备),或不必须附加接地的防爆电气设备,则可不设内接地连接件。

2、外边等电位连接

防爆电气设备的金属外壳应设置辅助的等电位导体外边连接件,但防爆电气设备设计成以下结构时除外:

①通电时可移动且经过装有接地芯线或等电位联结导体的电缆供电;

②安装时仅采用不需求外接地连接的布线系统,例如:金属导管或铠装电缆。

制造商应根据GB/T 3836.1—2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用需求的标志需求》第30章的规定在运用说明书中供给以上①或②要求下安装所需求的任何接地或等电位联结的详细说明。

3、守护接地导体连接件的尺寸

守护接地(PE)导体连接件应最少能与表1所示截面积的一根导体有效连接。电机守护接地(PE)导体连接件应符合GB/T 755—2019《旋转电机 定额和性能》。

表1 守护导线的最小截面积

4、等电位连接导体连接件的尺寸

防爆电气设备外边的等电位(EP)联结件应能与截面积不少于4 mm2的导体有效连接。当该连接件用作守护接地连接,表1的需求适用,但截面积最少4 mm2返回外链论坛:www.fok120.com,查看更加多

责任编辑:网友投稿





上一篇:怎么对孩子进行性教育
下一篇:IPEmotion 2024 R1支持经过USB2ETH适配器连接外边调制解调器
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

回帖

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2024-9-6 09:25:43 | 显示全部楼层
外贸B2B平台有哪些?
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

回帖

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2024-9-9 03:53:47 | 显示全部楼层
我深感你的理解与共鸣,愿对话长流。
回复

使用道具 举报

3043

主题

2万

回帖

9606万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
96065868
发表于 2024-10-8 02:01:04 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!我学到了很多。
回复

使用道具 举报

3068

主题

2万

回帖

9913万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99138956
发表于 2024-10-9 21:25:20 | 显示全部楼层
感谢你的精彩评论,为我的思绪打开了新的窗口。
回复

使用道具 举报

3058

主题

2万

回帖

9913万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99139064
发表于 前天 12:12 | 显示全部楼层
回顾过去一年,是艰难的一年;展望未来,是辉煌的一年。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点统计|Archiver|手机版|小黑屋|天涯论坛 ( 非经营性网站 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-22 12:37 , Processed in 0.246635 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.