奥的斯300VF电梯实用维修资料:
短接线排:
安全回路:1C01-1C07
门锁回路:1C08-1C10
轿门锁:1C08-1C09
厅门锁:1C09-1C10
上限位:1C11-1C12
下限位:1C11-1C12
服务器常用功能:
查OCSS故障:M(MODULE)-1(OCSS)-2(TEST)-2(LOGS)-1(EVENT LOG),GOON翻故障
清除故障:SHIFT+5,SHIFT+ENTER确认
查MCSS故障:M(MODULE)-2(MCSS)-2(TEST)-2(LOG),GOON翻故障
清除故障:SHIFT+5,SHIFT+ENTER确认
查DBSS当前故障:M(MODULE)-4(DBSS)-2(DIAGNOSTICS)-1(FLT LOG:CUPR),GOON翻故障
查DBSS历史故障:M(MODULE)-4(DBSS)-2(DIAGNOSTICS)-2(SAVED),GOON翻故障
清除故障:M(MODULE)-4(DBSS)-2(DIAGNOSTICS)-3(CLEAR)
清除系统内存:M(MODULE)-1(OCSS)-5(CLEAR)-1(CLEAR RF RAM),M(MODULE)-1(OCSS)-5(CLEAR)-2(CLEAR SAC RAM),SHIFT+ENTER确认
呼梯:M(MODULE)-1(OCSS)-1(MONITOR)-1(CAR MONITOR),输入楼层数,SHIFT+ENTER确认
DO2000门机自学习:
Step1:
Welcome to DCSS Press Button=3
按“3”键
Monitor=1 Test=2 Setup=3 Tools=4
按“3”键(为了得到SETUP菜单,请按 shift+7)
Inst1=1 Inst2=2 Field=3 Eng=4
按“1”键
Config=1 SetDef=9
按“1”键
>Multidrop
按键,
(DCSS-Address),选DCSS1,表率前门。(注:DCSS2表率后门,DCSS3表率前后门,亦便是双门,DCSS4不消)
按键,
>DO2000 CO(区别在于SIT9692的力矩大于DO2000,因此最好选项是“SIT9692 CO”。)
选取开门的型式为中分或双折,TLD为双折门,CO为中分门
按键,
显现“Start AUTO Learn”,意思是起始自学习,
按“1”(YES)。
Step2:
Prep Sense Test Please wait!
Door is opening? <1>YES <0>NO
观察门的移动并回答,倘若门完全打开,它又起始关门
Door is closing Please wait!
门完全关闭,又问
Door is closed? <1>YES <0>NO
回答问题
最后学习完成,直接退出到前一步画面。
按M-3-4-1,进入手动开关门菜单,先按一下“开门”,再按“关门”,反复几次瞧瞧效果。
井道自学习: 把机房掌控柜内的检修开关拨至ERO(检修)位置,并且把MCSS板左边的DIP SW开关的“2”拨至“ENA”(准许写入)位置。
|