本文介绍Proface触摸屏和西门子S7-1200/1500 CPU的标签通讯。
PLC型号
CPU1511-1PN
HMI型号
5B10+SP5500TP
PLC-IP位置
192.168.1.100
HMI-IP位置
192.168.1.11
请按照实质运用状况选取对应的型号。
GP-Pro EX 软件设置
■制造商选取Siemens AG,系列选取TIA Portal Ethernet,端口默认以太网(TCP):
■特定掌控器中,IP Address 填入 PLC 的 IP 位置,而后导入变量表:
变量表导入
■在特定掌控器设置中,勾选 Use Tag Data,而后点击 New:
■在 Tag list 界面中点Import:
■在Tag Import界面中点击 Browse,而后找到需要导入变量表的PLC 程序,选中该程序,而后点击打开,等待导入
■当导入完成时,在 Tag Import 界面中点击 OK,在 Tag list界面中点击 OK
■在特定掌控器设置中点击确定,至此变量表就导入完成
■当需要更新HMI 工程中的变量表内容时,若 PLC 程序当前所在路径与首次导入时保持一致,打开特定掌控器设置,点击Edit-Import,就可完成更新
■能够运用通用设置-符号变量设置,利用导入的 PLC 变量表来创建位位置和字位置,以方便后期调试、
重视
!非首次导入时,PLC 程序当前所在路径与之前保持一致,然则修改了程序名叫作(如下图所示),变量能够导入成功,然则原工程所有部件绑定好的位置会丢失,表示为 Undefined
!变量名叫作以及变量所在的每一层的名叫作不可含有以下符号,否则会引起导入变量失败
不可含有的符号依次为:
.,!“$%^&*-+={}[]/\?#@~:;<>‘’|
!变量表导入以后,不更改 PLC 程序存储路径,否则再次导入变量表可能会显现部件绑定好的位置丢失的状况,部件位置栏表示为 Undefined
西门子 PLC 设置
■将西门子 PLC 的以太网端口的 IP 位置设置为 192.168.1.100
■设置 PLC 的防护与安全,在连接机制中勾选“准许来自远程对象的 PUT/GET 通信拜访”
测试
(1)将人机界面程序及 PLC 程序分别下载
(2)用网线将人机界面和 PLC 连接起来。
(3)按下开关 M000,Q000 指示灯变亮;松开开关 M000,Q000 指示灯变灭,则通讯成功。按下或松开开关 M001 和 M002,相应指示灯亦会显现相同的变化返回外链论坛: http://www.fok120.com,查看更加多
责任编辑:网友投稿
|